Deye Ongrid İnvertör Devreye Alma
Gönderilme zamanı: Pzr Eyl 21, 2025 11:21 am
TRİFAZE MODELLER İÇİN:
Güneş panellerini invertere bağlayın. (Max. 1000VDC)
AC bağlantısını yapın
DC şalteri açın
İnverter üzerindeki DC ve AC ışıkları yanmaya başlayacaktır. İnverter 60 sn senkronizasyon süresinden sonra çalışmaya başlayacak normal ışığı yanmaya başlayacaktır.
İnverter Ongrid çalışacaksa başka bir ayar yapmanıza gerek yoktur.
ÖZTÜKETİM MODU
Bağlantınızı aşağıdaki şemaya göre yapın.
Öztüketim modunda çalışacaksa inverter normal moda geçince sırası ile
Enter → setup → runparam → enter tuşlarına basın
Şifre ekranı geldiğinde “1234” girin.
Aşağı tuşu ile limiter yazan kısma kadar gelin enter tuşuna basın ‘on’ yapın tekrar enter tuşuna basın.
Aşağı tuşu ile ‘ok’ üzerine gelin ve enter tuşuna basın.
İnverter kutusu içinden çıkan limiter ve akım trafolarının görseldeki gibi bağlantısını yapın.
Limiter faz sırası ile inverter faz sırası aynı olmalıdır.
L1’e 1 fazını bağlayın.
L2’ye S fazını bağlayın.
L3’e T fazını bağlayın.
N kısmına nötr bağlayın.
fazın Akım trafosu L1(L) kısmına akım trafosunun siyah kablosu L1(K) kısmına akım trafosunun beyaz kablosu takılmalıdır.
fazın Akım trafosu L2(L) kısmına akım trafosunun siyah kablosu L2(K) kısmına akım trafosunun beyaz kablosu takılmalıdır.
fazın Akım trafosu L3(L) kısmına akım trafosunun siyah kablosu L3(K) kısmına akım trafosunun beyaz kablosu takılmalıdır.
Akım trafolarından çıkan kırmızı + ve siyah – uçları inverterin limiter haberleşme soketine lehimleyin. Soketteki 1 numaralı uç kırmızı (limiterde + uç), 2 nolu uç siyah (limiterde – uç) kabloya takılmalıdır.
Akım trafolarının yönünü grid A, grid B ve grid C’nin artı yönde olduğuna dikkat edin. ( - ) yönde değer gözükürse yön ters takılmıştır.
Limiterin bağlı olduğu trafosunun inverter ‘min’ modunda olduğuna dikkat edin.
Limitler haberleşmezse inverter ekrana bakın.
Güneş panellerini invertere bağlayın. (Max. 1000VDC)
AC bağlantısını yapın
DC şalteri açın
İnverter üzerindeki DC ve AC ışıkları yanmaya başlayacaktır. İnverter 60 sn senkronizasyon süresinden sonra çalışmaya başlayacak normal ışığı yanmaya başlayacaktır.
İnverter Ongrid çalışacaksa başka bir ayar yapmanıza gerek yoktur.
ÖZTÜKETİM MODU
Bağlantınızı aşağıdaki şemaya göre yapın.
Öztüketim modunda çalışacaksa inverter normal moda geçince sırası ile
Enter → setup → runparam → enter tuşlarına basın
Şifre ekranı geldiğinde “1234” girin.
Aşağı tuşu ile limiter yazan kısma kadar gelin enter tuşuna basın ‘on’ yapın tekrar enter tuşuna basın.
Aşağı tuşu ile ‘ok’ üzerine gelin ve enter tuşuna basın.
İnverter kutusu içinden çıkan limiter ve akım trafolarının görseldeki gibi bağlantısını yapın.
Limiter faz sırası ile inverter faz sırası aynı olmalıdır.
L1’e 1 fazını bağlayın.
L2’ye S fazını bağlayın.
L3’e T fazını bağlayın.
N kısmına nötr bağlayın.
fazın Akım trafosu L1(L) kısmına akım trafosunun siyah kablosu L1(K) kısmına akım trafosunun beyaz kablosu takılmalıdır.
fazın Akım trafosu L2(L) kısmına akım trafosunun siyah kablosu L2(K) kısmına akım trafosunun beyaz kablosu takılmalıdır.
fazın Akım trafosu L3(L) kısmına akım trafosunun siyah kablosu L3(K) kısmına akım trafosunun beyaz kablosu takılmalıdır.
Akım trafolarından çıkan kırmızı + ve siyah – uçları inverterin limiter haberleşme soketine lehimleyin. Soketteki 1 numaralı uç kırmızı (limiterde + uç), 2 nolu uç siyah (limiterde – uç) kabloya takılmalıdır.
Akım trafolarının yönünü grid A, grid B ve grid C’nin artı yönde olduğuna dikkat edin. ( - ) yönde değer gözükürse yön ters takılmıştır.
Limiterin bağlı olduğu trafosunun inverter ‘min’ modunda olduğuna dikkat edin.
Limitler haberleşmezse inverter ekrana bakın.