Motor Sürücüleri Çıkış Gerilimi 380V 220V

Mesaj gönderen atakale » Cmt Nis 04, 2020 11:19 pm

Motor sürücleri, motor driver ürünlerinin maksimum çıkış gerilimi etiket değerinde belirtilir.
Genelde
0-240V
0-440V
olmak üzere iki tiptir.
Tek faz girişli motor sürücleri nötür faz 220v olduğundan 3 faz çıkış gerilimide 220v dur. bir çoğu gerilim değerini 0 ile 220 V arasında değişmesine müsaade eder.
3 Faz giriş 380v Motor sürücleri ise çıkışları genelde 0-400V arasında değiştirlebilir şekildedir.

Motor sürücüsü alırken dikkat edeceğiniz nokta , çalıştırcağınız pompa, motorun üçgen yıldızmı kullanılacağı, ve motorun anma geirimin kaç olduğudur.
Eğer 380v luk bir motrunuz var ise ve 220v ile çalıştırmak isterseniz, motorun yıldız üçgen bağlantı değişikliğine izin verip vermediğini kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
380v luk motoru üçgen bağlarsanız, 220v 3 faz sürücyle ile sürebilmeniz mümkündür.
Elektr Müh. İsmail Hakkı Özdem