Anma gücü, motorun sürekli çalışmada çekeceği maksimum güçle ilgilidir.
Motorun sürekli çalışmada çekeceği, güç, ile motorsürücünün anma gücü aynı olmaıdır. Vey sürücünün gücü daha yüksek olmaıdır.
Motor sürücüleri her ne kadar %150 -%400 e kadar anlık talp edilen güçleri kısa süreliğine karşılyaiblsede, uzun süre, ve sürekli anma gücünün üstünde çalışamazlar.
Çoğu bir kaç saat (çevre sıcaklığına bağlı olarak) içinde overload/aşırı yük uyarısıyla çalışmayı durdurular
O yüzden seçilen motorun en az ,sürücünün anma gücünden aşağıda veya eşit olması gerekir.

Rated Power LO Çekebileceğiniz maksimum güç
Rated Power HO Sürekli çalışma modunda sürcünün kesintisiz size vereceği Nominal güçtür

olarak iki farklı güç datasheette gözünüze çarpacaktır.

Motor overload factor 0-400 arasında değiştirileiblir . PArametresi P0640[0]
Aralık : 10.0 to 400.0 (fabrika değeri: 150.0)
Not:
P0305 (anma motor akımı).
Anma değerleri: Bir motorun normal çalıştırma koşulları için verilen ve etiketinde belirtilen elektriksel ve mekaniksel büyüklüklerin sayısal değerlerinin tümüdür.

Giriş gücü, P1 : Motorun şebekeden çektiği güçtür. Birimi ‘W’ veya ‘kW’ dır.

Çıkış gücü (Anma gücü), PN: Anma gerilim ve frekansında tam yükte çalışan motorun milinden alınan mekanik güçtür. Birimi W veya kW’tır.